KNX Algemeen





100 Volt geluidsregeling via KNX

Beste collega professionals,

Op dit moment ben ik bezig om een "verouderd" en tevens bedraad bedienpaneel te upgraden naar een KNX touchpanel zodat alle wensen van de klant makkelijker doorgevoerd kunnen worden en je in de toekomst veel flexibeler bent in het maken van scene's etc.
In het huidige bedienpaneel bevindt zich ook een volumeregelaar (potmeter) voor een 100V geluidssysteem.
Aangezien we op dit moment toch upgraden is het natuurlijk een uitdaging om de volumeregelaar in het KNX touchpanel te verwerken zodat al het oude kan vervallen.
Heeft iemand een idee of e.a. te realiseren is, wellicht heeft iemand ervaring met een dergelijke vraag?

Graag jullie reacties.

Groet,

Gert van Dijk
TechTron Groep




24-09-2014
Gert,

Kan je aangeven of je in de 100V lijn een volume regelaar hebt of in de sturing van de versterker?

Voor beide is wel een oplossing.

Groet,
Ronald de Jeu
www.leertouwer.nl


  • |
27-09-2014 Gert van Dijk
Ronald,

We hebben een volumeregelaar in de 100V lijn. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om met verschillende geschakelde weerstanden te werken. Mocht je een andere oplossing hebben dan verneem ik deze graag van je.

Groet,

Gert


30-09-2014
Je zult een 100V 1op1 trafo moeten hebben en deze moeten doorverbinden met een fancoil actor. Zo heb je een nette sturing met een paar stappen. Deze trafo's kan je bij de conrad voor een kleine prijs kopen.
Als je nog twee 100V speakers hebt liggen, trek de trafo eraf, verbind de 8Ohm kanten aan elkaar en je hebt met twee trafo's ook een 1op1 trafo. Schakel de in of uitgang naar de juiste pinnen en klaar.
In een Bosch 100V volume regelaar zit ook een 1op1 trafo. Kan je ook gebruiken, alleen is wat meer soldeerwerk.


  • |